Lukas Kraft Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 Hallo, ist das eigentlich so gewollt, dass sich der Museumszug (z.B. 0-93011) um 18:07 ohne Befehl automatisch die Ausfahrt aus Gleis 4 stellt? Gruß Lukas
SpDrS60 Posted June 30, 2013 Posted June 30, 2013 Hallo Lukas! Sehr gut beobachtet. Züge dürfen sich nix einfach so selber stellen. Das ist ein Fehler den ich auch letztens Beobachtet habe, hab aber vergessen ihn ins BTS einzutragen. Der Selbststellbetrieb in Gleis 4 reagiert auch auf wendende Züge. Das sollte er wohl nicht. Gruß poldy
signalsoftRC Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Frage ist, was die Zuglenkung machen würde in so ein Fall... Zuglenkung mit Zugrechern geht ja ziemlich weit... Aber klingt wohl ein bissle sehr selbstaendig von der Anlage..
Joschi2x Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Gleis 4 hat einen Selbststeller aber keine Zuglenkung. Fehler in den Daten. Gruß
Nopileos Posted July 1, 2013 Posted July 1, 2013 Moin, hmmm... die Zuglenkung würde wohl bei einem ESTW richtig funktionieren, sprich die Fahrstraße nach Umnummerierung auf die neue Zugnummer auslösen. Allerdings läuft ja eine Zuglenkung beim Drucktastenstellwerk per Kennziffer immer nur in Fahrtrichtung. Aber wie sollte das Schaltsystem vom Drucktastenstellwerk sowohl bei Zuglenkung als auch Selbststellbetrieb erkennen, dass der Zug eine Wendung vornimmt? Gruß Stefan